Здравейте колеги, някой може ли да сподели информация колко време се вибрира всеки един конструктивен елемент- препоръчително.
Примерно, колони, греди, тънки стени и тн.
Знам че всичко това се смята по принцип, но някъде съм попадал на таблица / и не мога да я намеря/ в която е указано препоръчителното време за уплътняване на всеки един елемент в зависимост от дебелината му.

Благодаря.
milbor2
Потребител
 
Мнения: 11
Регистриран на: 25 Мар 2009 16:19

Re: Време за вибриране на отделни елементи

Мнениеот Стилиян Лукаров на 14 Фев 2023 21:54

Не мога да намеря таблица в момента, но вибрациите на плоча се извършват с времетраене около 10 секунди през разстояние около 20-30см при дебелина на плочата от 15 до 25см. При по-малка дебелина от 15см., вибрациите траят около 5 секунди. При армиране на колони се вибрира на пластове по 0,5м за около 10-15сек. Бетона трябва добре да се консолидира, но не бива да се допускат разслоявания.