От двупроводна към трипроводна инсталация?

Водопровод и Канализация, Електричество, Газопровод

От двупроводна към трипроводна инсталация?

Мнениеот blue_g на 26 Окт 2017 09:17

Здравейте,
живея в панелка къдото до апартаментното табло стига само двужилен кабел. Шината за земята не е активна. В момента правя ремонт на кухнята и печката трябва да я свържа с трижилен кабел. Положих кабелите, но как да привържа двупроводната с трипроводната инсталация? Прекарването на трети проводник от кухнята до таблото е невъзможно. А и има ли смисъл при положение, че от енергото не са ми пуснали земята до таблото.. Приложено прикачам снимка.
Благодаря предварително.

печка.png
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
blue_g
Потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 02 Апр 2013 23:19
Местоположение: София
Skype: none

Re: От двупроводна към трипроводна инсталация?

Мнениеот chapara на 26 Окт 2017 11:06

В упътването на печката има схема за връзване към двупроводна инсталация. Има и едни пластини които трябва да се поставят по указания начин, които заземяват печката към нулата. Ако се затрудняваш, просто извикай правоспособен електротехник за да не стане беля. Работата е за пет минути.
"Чапара" Е.О.О.Д.
Фирма за довършителни строителни дейности.
Божо от Софето
Изображение
Аватар
chapara
СМР
СМР
 
Мнения: 2614
Регистриран на: 15 Авг 2009 15:41
Местоположение: София
Skype: chapara60

Re: От двупроводна към трипроводна инсталация?

Мнениеот емил на 26 Окт 2017 22:02

Ми дай синият и зеленият на късо в кутията , и готово .
Нещата са временни .
Аватар
емил
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
 
Мнения: 1492
Регистриран на: 26 Фев 2007 21:04
Местоположение: Враца

Re: От двупроводна към трипроводна инсталация?

Мнениеот blue_g на 03 Ное 2017 09:40

Благодаря sk (49).gif
blue_g
Потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 02 Апр 2013 23:19
Местоположение: София
Skype: none

Re: От двупроводна към трипроводна инсталация?

Мнениеот blue_g на 04 Ное 2017 09:43

Предполагам, че ефекта ще е същият ако ги вържа накъсо още преди разпределителната кутия?
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
blue_g
Потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 02 Апр 2013 23:19
Местоположение: София
Skype: none

Re: От двупроводна към трипроводна инсталация?

Мнениеот емил на 05 Ное 2017 23:16

По- добре в кутията .Това позволява дамонтираш в нея ДТЗ евентуално , по- натам .
Не се монтира там по правило , незаконно е , така , че чети бързо понеже трия поста докато не са видели електротехниците .
Аз съм плочкаджия .
Нещата са временни .
Аватар
емил
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
 
Мнения: 1492
Регистриран на: 26 Фев 2007 21:04
Местоположение: Враца

Re: От двупроводна към трипроводна инсталация?

Мнениеот blue_g на 08 Ное 2017 10:43

Не мога да монтирам ДТЗ в кутията. Имам достъп до кабелите преди разклонителната кутия до частта където трябва да се свържат. Ако ги вържа според последната схема ще имам ли проблеми?
blue_g
Потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 02 Апр 2013 23:19
Местоположение: София
Skype: none

Re: От двупроводна към трипроводна инсталация?

Мнениеот Lazzarus на 18 Ное 2017 01:47

От практическа гледна точка, няма значение къде ще се обедини съществуващата нула със защитния трети проводник. На практика правите защитно зануляване при липса на ДТЗ. В този случай, се разчита на термичната защита на автоматичния прекъсвач (или прегарянето на патрона на винтовия предпазител) при ток на късо съединение.
Lazzarus
 


Назад към Инсталации

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта