Съвети за отдушник?

Водопровод и Канализация, Електричество, Газопровод

Съвети за отдушник?

Мнениеот dango на 12 Май 2011 11:29

Здравейте,
Предстои ми полагане на плочки и изграждане на банята с тоалетна на втория етаж. Проблема е следния. Притеснява ме факта, че никъде не е предвиден отдушник. В този случай при пускане на водата в тоалетната най-вероятно ще бъде засмуквана и водата от сифоните на мивката и пода, което ще доведе до неприятна миризма в помещението. За онагледяване ситуацията съм показал скица с разрез на двата етажа, а освен това слагам и една реална снимка на моментното състояние.

Дайте съвет за отдушник, така че да се получи максимално скрит и красив? Размерите на помещението са 2,22 х 1,20м. Отворен съм за всякакви идеи, съвети, предложения и изобщо как да постъпя в тази ситуация. sk (23).gif

Razrez.JPG

Situaciq.JPG
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Аватар
dango
Активен потребител
 
Мнения: 127
Регистриран на: 28 Сеп 2010 22:30

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот nikitheflame на 12 Май 2011 13:11

По ринцип една баня трябва да си има отдушник за да се отвеждат изпаренията, но незнам дали липсата му ще доведе до засмукване на водата от другите сифони..., не съм се замислял.
Отдушникът си е отделна инсталация. Просто трябва да се намери подходящо трасе, по което трябва да се разположи тръбопровода за отдушника, и всичко останало е до майсторлък :)
Домашни строителни ремонти в Хасково и региона - 0894 61 94 38, 0889 23 80 81
http://vbox7.com/play:395fdb68
Аватар
nikitheflame
Консултант
 
Мнения: 314
Регистриран на: 22 Фев 2010 01:34

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот academil на 12 Май 2011 16:00

Хидравличните явления в подовите сифоните нямат нищо общо с аеродинамическите явления, отнасящи се до вентилация, естествена, чрез отдушник.
При това хидравлически е невъзможно засмукване на вода от сифоните по три основни причини :
- струята от тоалетната не е плътна по цялото сечение на тръбата и не може да създава вакуум;
- струята от тоалетната е водо+въздух+още нещо си-смес и не е възможно да създава вакуум;
- водата в подовите сифони е механично възпрепятствана да бъде увличана на вакуумен принцип, там принципът на работа е ПРЕЛИВНИК.

А за трасето на естествената вентилация трябват други снимки - фасади - ако ще се прави отвор, или чертежи - вертикални комини, вентилационни канали и пр. - ако ще се търси начин за включване в такъв, което е правилното решение за да има тяга, необходима за извличане на сравнително тежките паровъздушни смеси.

И недей меша скачени съдове и създаване на сифон, когато си точиш винце от бурето, с бански подови сифони ! :lachtot:
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот nikitheflame на 12 Май 2011 16:46

Ако има външна стена, може да се измисли отвор и там да се направи трасе за вентилацията, а за тяга - да се монтира вентилаторче. Иначе... друго не се сещам :)
Домашни строителни ремонти в Хасково и региона - 0894 61 94 38, 0889 23 80 81
http://vbox7.com/play:395fdb68
Аватар
nikitheflame
Консултант
 
Мнения: 314
Регистриран на: 22 Фев 2010 01:34

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот speysi на 12 Май 2011 19:49

До колкото се вижда от скицата, банята има прозорец, така че отдушник не ти е нужен.
Ако говориш за отдушник на канализацията, тогава е достатъчно и тръба ф50 да излезе над покрива.
Тръбата може да се отведе в най-удобния ъгъл или да се вкопае в стената.
Аватар
speysi
Активен потребител
 
Мнения: 79
Регистриран на: 01 Юли 2010 11:58
Местоположение: гр. Пазарджик
Skype: -

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот dango на 12 Май 2011 20:17

Съжалявам за двусмислието. Като говорех за отдушник, всъщност имах предвит единствено за тръба свързана с канализацията излизаща някъде навън.
Благодаря на всички за бързите отговори. sk (43).gif
Аватар
dango
Активен потребител
 
Мнения: 127
Регистриран на: 28 Сеп 2010 22:30

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот емил на 12 Май 2011 21:09

Има още 1 номер , правят го в Австрия .
в шкафът на мивката дискретно има още1 изход ф-50 . На него слагат клапа отваряща навътре ,
тя компенсира вакуумът от седалото .

( Получава се вакуум под налягане , аз съм открил този феномен happy.gif )
Нещата са временни .
Аватар
емил
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
 
Мнения: 1491
Регистриран на: 26 Фев 2007 21:04
Местоположение: Враца

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот academil на 13 Май 2011 06:45

EМО, йостеррайхците първо пускат капака и след това водата ? sk (23).gif Това е наистина феномен ! :lachtot:

А пък "вакуум под налягане" направо ми звучи като "горещ студ", "черна светлина" и пр. неоткрити феномени ! :?

Давай смело, има още, подсказвам ти - "отрицателна ентропия" ! И достойни за Нобелова награда ! :D
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот mb0y на 08 Дек 2014 16:33

И какво колеги достигнахте ли до решение,че при приятел се получава същата неприятна миризма.И сега се чуди какво да направи като и 2 бани вече са направени а се оплаква от доста силна миризма.Евентуалното изкарване на това ф50 трябва ли задължително да е над покрива предполагам заради самата миризма или може някъде отстрани на баните.

Извинявам се че пиша в тази стара тема но пък е точно каквото ми трябва...
mb0y
Потребител
 
Мнения: 33
Регистриран на: 20 Апр 2010 12:40

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот academil на 08 Дек 2014 18:56

В случаите на невентилирана канализация с височина на вертикалния щранг над 7 м, както и при вентилирани канализации при големи
отстояния, малки диаметри и малки наклони на тръбите е възможно образуване на вакуум в тръбите, и нарушаване на ролята на водния
затвор на подовите и специалните сифони на санитарните възли.
В останалите случаи вентилацията на канализацията е съвместима с общообменната вентилация на мокрите помещения и на кухнята, и
обикновено така се изпълнява.
За частните случаи на вентилирани канализации са валидни следните нормативи (САЩ).
Ако санитарните възли са отдалечени от вентилационнната вертикала на повече от 6 м при диаметър на канализационните тръби 110 мм
или повече, или на 3,5 м при диаметър на тръбите 50 мм и по-малко, или над 1,5 м при диаметър на тръбите 32 мм, то на всеки
индивидуален отвод на канализацията към санитарния възел се изисква да се монтира отделен вентилационен извод или противовакуумен
клапан за предотвратяване на образуването на вакуум в канализационната тръба.
Минимални наклони 2,5%, за умивалник 5%, тоалетна 1:60.
Диаметърът на вентилационната тръба трябва да е не по-малък от диаметъра на канализационната тръба, вкл. за общите вертикали.
Вентилационният извод на канализацията може да се отдалечава до 1,5 м от водния затвор на санитарния възел, без воден затвор -
1,2 м. Също така вентилационният извод на канализацията трябва да бъде разположен на минимум 30 см над хоризонталната част и
над най-високо разположеното коляно на канализацията във вертикалната плоскост.
Противовакуумният клапан се монтира строго вертикално, обикновено непосредствено до санитарния възел.
Примерно, противовакуумните клапани Студор отговарят на стандартите в САЩ, Европа, имат разрешение за влагане в строителството
в България.
Вентилационният извод се включва в общата вентилация на канализацията, която се извежда над покрива на сградата, на разстояние от
прозорци и балкони не по-малко от 4 м, на височина 0.2 м над скатни и плоски неупотребявани покриви, 3 м над плоски функционални
покриви.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот емил на 08 Дек 2014 22:30

Има 2-3 подробности с които не съм съгласен , и са проверени на практика, ( не казвам , че предното мнение е грешно!) ,
просто- истината никога не е една .
1- вентилаационният (и антивакуумен ) отвор не е нужно да е с диам. на канализацията примерно Ф-110 -достатъчно е Ф 70 или Ф-50
2- противовакуунмите клапи може да се монтират на много места , достатъчно е да знаеш физическата причина за тях ,което се учи в 6 клас .
Има много модели за всякакъв монтаж . -
3- вентилационната тръба не се изкарва над покрива , а е достатъчно в подпокривното пространство , ако там е вентилирано и необитаемо .
Нещата са временни .
Аватар
емил
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
ПРОФЕСИОНАЛИСТ
 
Мнения: 1491
Регистриран на: 26 Фев 2007 21:04
Местоположение: Враца

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот academil на 08 Дек 2014 23:45

Цитирани са нормативите за САЩ.
academil написа:За частните случаи на вентилирани канализации са валидни следните нормативи (САЩ).

Не знам какви са нормативите за Враца. Ако има нормативен документ, моля да се цитира, липсва ми такъв.
емил написа:Има 2-3 подробности с които не съм съгласен...
вентилационната тръба не се изкарва над покрива , а е достатъчно в подпокривното пространство , ако там е вентилирано и необитаемо

Даже по малко от 2-3, и в България е в сила изискването
НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране,изграждане и експлоатация на обектите и
съоръженията за производство,пренос и разпределение на топлинна енергия
Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните
ресурси, обн., ДВ, бр. 68 от 19.08.2005 г., попр., бр. 78 от 30.09.2005 г., изм., бр. 20 от 7.03.2006 г.
....
Глава десета
ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Раздел I
Общи изисквания
....
Чл. 345. Замърсеният въздух от местните смукателни инсталации се изхвърля в атмосферата над покрива на сградата, безпрепятствено,
вертикално нагоре, посредством въздухопроводи или шахти без шапки и др., като се отчитат височината и разположението на съседните
сгради и се спазват изискванията на Наредба № 2 от 1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни
вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот academil на 10 Дек 2014 07:52

Сривът на хидрозатвора на сифоните води до навлизане на газовете от канализацията - сероводород, въглеродни оксиди, метан, амоняк,
в жилищни или служебни помещение. Това са получава следствие няколко специфични физични явления. В резултат помещенията бързо
се запълват с газове от канализацията, с тежка, неприятна, трудно отстранима миризма, с която се пропиват най-вече текстилните
изделия и тапицерии до степен на неизползваемост и брак; най-често изискват пране или химическо чистене, водещи до бърза амортизация.

1. Движението на отпадните води по вертикалния щранг създава разреждане, следствие на което каналните газове се издигат по
вертикалата. Част от разреждането се компенсира от ежектиране на въздух през горната част на вентилационния тракт.
Изменението на налягането в канализационните инсталации в границите от (+) или (-) 25 mm в.ст., или 250 Па, се приема за нормално;
за сравнение максималната стойност на барометричната тяга на комин на 10-етажна сграда е приблизително 40-50 Па, за последния етаж
4-5 Па.
При по-голямо (критично) разреждане е възможен срив на хидрозатвора на вътрешните сифони и навлизане на канализационите газове в
помещението. Нарушаване на ролята на водния затвор поради вакуумно ЗАСМУКВАНЕ на водата, създаваща водния затвор, най-често е
следствие от зле проектирани канализация и вентилация - дебити, диаметри, лошо изпълнение - наклони и места на включване на изводи,
или лоша експлоатация - запушване на вентилационния щранг с външни предмети, замръзване поради нарушена забрана за монтаж на
покривните излази на дефлектори и шапки.
За да бъдат осигурени условия за вентилация на канализационната мрежа, отпадната вода трябва да запълва само част от сечението на
тръбопровода - не повече от 0,5 - 0,8 от диаметъра на тръбата, малките значение са за големи диаметри. Така създаваното пподналягане
е под критичната стойност.
Ако по някакви причини не е монтирана вентилационна тръба до покрива, или не е предвидена по ВиК-проекта, или при належащ ремонт,
то вентилационната тръба може да бъде изведена фасадата с декоративна решетка, или да се монтира вентилационен клапан, работещ в
горепосочения диапазон.
Подобни канализационни системи се наричат с директна вентилация (Sewer system with direct ventilation).
По норматив UNI EN 12056 се изисква диаметърът на вентилационния тракт да е не по-малък от диаметъра на канализационния щранг.
В сравнение с високите здания, в еднофамилните къщи, може да се монтира вентилационен тракт с по-малък диаметър от канализационния
щранг, примерно тръба с диаметър 50 мм към канализационна тръба ф 110 мм, поради ниския коефициент на едновременност и нормалния
режим на ползване.
При наблюдавани над 40 000 мокри помещения, перални и кухни в сгради с различна етажност, преимуществено хотели, при нормално
изведен на покрива вентилационен тракт, продължение на вертикалния канализационен щранг, няма нито един случай на срив на
хидрозатвор следствие вакуумно засмукване.
Явлението е достатъчно рядко срещано в България, поради малките размери на кухните, баните и WC.
Напоследък при строеж на еднофамилни къщи или резиденции с големи бани са налице условия, изброени по-горе в преден пост, за
възникване на това явление. Поради това, че подобни сгради са луксозни, явлението се явява недопустимо. Оптималният вариант е
да се реализира вентилация от по-сложния вид, разгледани по-долу.

Фигура 1. Директна вентилация на канализацията

Sewer systems with direct ventilation.jpg


Фигура 2. Обща схема на общообменна вентилация, локална аспирация на кухня, локална вентилация на баня-WC и директна вентилация
на канализацията

Common ventilation.jpg


2. Даже при правилно организирана канализация, в която сливният поток не запълва напълно сечението на тръбата, и съответно,
не възниква разреждане на въздуха, неприятни миризми все пак може да проникват в помещенията.
В хотели, в медицински санаториуми, спортни, офисни и търговски центрове със специфичен неравномерен режим на ползване е
налице нарушаване на ролята на водния затвор поради явлението ИЗПАРЯВАНЕ на водата, създаваща водния затвор.
Практически това явление се среща твърде често, по-точно винаги, при указания режим на ползване.
Причина за това се явяват малките размери на съвременните сифони на санитарните устройства, които имат малък запас на вода.
В следствие на това сифонът на прибор, който не се използва в продължение на 3-7 дни, чисто и просто пресъхва, откривайки
неограничен достъп на газовете от канализацията.
При умивалници, вани, душкабини и др.п. има гумени тапи, но въпросът с подовите сифони остава открит. Единственото решение на
практика е периодичната проверка за наличие на вода и доливане; редовна практика в хотелите е запушване на подовите сифони с
парцали и вестници, което води пък до попадане на такива тапи в канализацията и запушване на тръбите.
Като цяло това е в известна степен и прогнозируемо явление. Лошото е, че различните сифони имат различен срок на доливане
(пресъхване) - 3-7 дни. Поради тези причини подовите сифони в хотелите в САЩ и Европа изобщо са елиминирани.

Посредством все същия вентилационен тракт може не само да се компенсират падовете в налягането в системата, но и ефективно
да се вентилира канализацията с пресъхнали сифони, предотвратявайки появата в помещенията на зловонни миризми.
Това може да се постигне чрез използване на спомената по-горе барометрична тяга - топлият въздух, издигайки се нагоре по
канализационния щранг и излитайки в атмосферата, създава известно малко разреждане, и ежектира въздух от хоризонталните
отводи откъм етажите, подобно на изтеглянето на димните газове от етажните отводи за печки и камини. Поради това въздух и
газове от канализацията не проникват н помещенията, а точно обратното - въздух от помещенията се изтегля навън през
пресъхналите сифони. За целта е необходимо наличие на минимално аеродинамично съпротивление, именно поради тази причина
нормативът изисква вентилационният тракт да бъде с не по-малък диаметър от канализационния, в някои случаи са необходими
дори и по-големи диаметри, особено при високи здания, при които тягата намалява с увеличаване на етажността.
Не съм виждал ВиК-проект, в който съществува изчисление на положителна тяга на канализацията за вентилация при пресъхване на
сифоните. Обаче съм срещал изпълнение на канализационни системи, в които вентилационният тракт е с по-голям диаметър ф160
срещу ф110 на канализационния щранг, очевидно дължащо се на голям опит.

3. В хотелите по северното Черноморие, вероятно и на други силно ветровити места в България, е налице още едно физическо
явление, водещо до същия краен резултат - нарушаване на ролята на водния затвор поради ИЗДУХВАНЕ на водата, създаваща водния
затвор, от силни пориви на вятъра, създаващи свръхналягане.
Това явление е непрогнозируемо при канализации с директна вентилация, не се знае къде и кога ще се прояви, изисква се пълна
периодична проверка на всички сифони за предотвратяване на увреждане на имущество.
Практически ефективно противодействие може да се реализира само чрез канализационни системи с директна паралелна или косвена
паралелна вентилация на канализацията (Sewer system with parallel ventilation). Тези системи се състоят от вентилационен тракт,
положен паралелно на канализационния с по-малък диаметър, определян по норматива UNI EN 12056. В системата с пряка паралелна
вентилация вентилационният тракт се съединява с канализационния на всеки етаж, а при косвената паралелна вентилация вентилационият
тракт се съединява само с отводи от хоризонталните канализационни тръби на всеки етаж. В двата случая вентилационния тракт се
извежда над покрива или завършва с вентилационен клапан.
Трети вид канализационна система, решаваща този проблем, е с вторична вентилация (Sewer system with secondary ventilation). Тази
система се състои от вентилационен тракт, преминаващ паралелно на канализационния щранг и свързан с него на всеки етаж, както при
системата с директна паралелна вентилация. Възможни са варианти. Към вентилационния тракт е присъединена мрежа от вентилационни
отводи от всеки санитарен възел от съответния етаж, и така за всеки етаж.
Както при пряката вентилация и тук канализационният щранг се извежда над покрива или завършва с вентилационен клапан.

Сложността и по-високата стойност на тези системи до известна степен се компенсира с по-малкия диаметър на канализационния щранг
и по-големите допустими отстояния за локалните вентилационни отводи, както и с безупречната им работа и при подналягане и при
свръхналягане.
На фигурите са показани опростени схеми на тези видове канализации и вентилации.
Не съм виждал никъде в България проект или реализация на канализация с вентилация от тези три типа.

Фигури 3,4. Паралелна вентилация на канализацията - директна в ляво, косвена в дясно.

Sewer system with parallel ventilation.jpg


Фигури 5,6. Вторична вентилация на канализацията.

Sewer system with secondary ventilation-1.jpg


Sewer system with secondary ventilation-2.jpg
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот бат Жоро на 10 Дек 2014 17:02

Академил , това се казва образователен отговор !!! Въпреки че обсъжданото не е в сферата ми , го изчетох с интерес . JC-ThankYou.gif
Аватар
бат Жоро
Потребител
 
Мнения: 24
Регистриран на: 04 Дек 2014 22:12
Местоположение: Пловдив
Skype: Georgi

Re: Съвети за отдушник?

Мнениеот academil на 14 Дек 2014 15:25

По отношение на проектирането, изграждането и експлоатацията на сградните ВиК инсталации е в сила Наредба №4 от 2005 г.
Наредбата е издадена на основание §18, ал.1 от ЗУТ и отменя Нормите за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации
в сгради, както и ПИПСМР - Вътрешни водопроводни и канализационни инсталации.

Наредба № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005г., попр. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2005г.
...
Чл. 127...
(4) За правилното функциониране на сградната канализационна инсталация се осигурява подходяща вентилация.
...
Чл. 132. (1) Основните вентилационни клонове се проектират като продължение на вертикалния канализационен клон над най-високо
разположения етажен отводнителен клон над покрива.
(2) Основните вентилационни клонове се проектират от същия вид тръби както вертикалните канализационни клонове.
(3) Вентилационните клонове над покрива се защитават по подходящ начин срещу ултравиолетови лъчи, навлизане на дъждовни води и други
атмосферни влияния.
(4) За регулиране на налягането в канализационния клон при необходимост се предвижда вентилационен клапан в най-високата точка на
вертикалния канализационен клон. Вентилационни клапани могат да се предвиждат при основна или вторична вентилация, както и за
вентилиране на етажните отводнителни клонове.
...
Чл.169. (1) Максималното отпадъчно водно количество (хидравличната проводимост) за вентилирани и невентилирани етажни отводнителни
клонове се определя в зависимост от номиналния диаметър и типа на системата съгласно БДС EN 12056-2.
(2) Когато при проектирането на невентилирани етажни отводнителни клонове не могат да бъдат спазени изискванията на БДС EN 12056-2,
вентилацията им се предвижда посредством вентилационни клапани или те се проектират с по-големи диаметри.
Чл. 170. Вентилационните клапани за вентилиране на етажните отводнителни клонове се проектират съгласно БДС EN 12056-2.
Чл. 171. Максималното отпадъчно водно количество за вертикални канализационни клонове с основна вентилация или с вентилационни
клапани се определя в зависимост от номиналния диаметър и вида на включването съгласно БДС EN 12056-2.
Чл. 172. Максималното отпадъчно водно количество за вертикални канализационни клонове с допълнителна вентилация се определя в
зависимост от номиналния диаметър и вида на включването съгласно БДС EN 12056-2.
Чл. 173. Допълнителният вентилационен клон се свързва във всеки етаж с вертикалния канализационен клон.
Чл. 174. Вентилационните клапани за вентилиране на вертикалните канализационни клонове се оразмеряват за минимално количество на
въздуха не по-малко от 8 пъти Qобщо.
...

Основни европейски стандарти, задължителни за прилагане са тези, които са залегнали в наредбата и към които има позоваване.
По отношение на сградните канализационни инсталации:
БДС ЕN 12056-1 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 1: Общи положения и изисквания за изпълнение"
БДС ЕN 12056-2 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 2: Канализационна мрежа, проектиране и оразмеряване"
БДС ЕN 12056-3 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 3: Отводняване на покриви, проектиране и оразмеряване"
БДС ЕN 12056-4 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 4: Канализационни помпени станции. Проектиране и оразмеряване"
БДС ЕN 12056-5 "Гравитационни канализационни системи в сгради. Част 5: Монтаж и изпитване, инструкции за експлоатация, поддържане
и използване"

В БДС ЕN 12056-2 се съдържат формули и таблици за изчисляване на дебити, определяне на диаметри, наклони и отстояния в зависимост от
вида на санитарния възел при приети (в Европа) четири типа канализационни системи с различен коефициент на напълване 0,5-1 и директна
вентилация.
Що се отнася до същността на настоящата тема в стандарта са налице таблици за определяне на диаметър на вентилационния тракт на
директна (основна) и вторична вентилация в зависимост от диаметъра на канализационния щранг.
По същество в стандарта не се съдържат нормативи и практически изводи по отношение на вентилацията на канализацията, като посочените
в предните постове, а явленията ПРЕСЪХВАНЕ и ИЗДУХВАНЕ изобщо са пренебрегнати. Тези явления са включени в нормативите за САЩ,
Австралия, Нова Зеландия и Русия.

Практически на всички излази на въздуховоди - общообменни, климатични и локални, на покриви и фасади се прави дъждовна и снежна
защита, и защита против птици, и излазите се ориентират да са с отвори от подветрената страна по доминантния вектор по розата на
ветровете. Това се отнася за България, наблюденията показват, че поради мекия климат замръзване на конденз и критично намаляване
на сечението на покривните излази следствие шапки и дефлектори, се среща твърде рядко.

БОНУС ЗА ИЗЧЕЛИТЕ ТЕКСТОВЕТЕ В ТЕМАТА. sk (40).gif
Секрет за това, "направи сам" противовакуумен регулируем клапан за вентилация от подръчни материали. Към WC.
Уверявам ви, че този вариант работи надеждно.
Вземете пружинка от химикалка, с добро качество, подберете към нея самонарязващ винт с дължина около 45 мм, малко по-дълъг от пружинката,
и свободно преминаващ през нея.
Изрежете от пластмаса с дебелина 1-2 мм кръг с диаметър около 50 мм. Пробийте отвор в центъра такъв, че винтът да може да се върти
свободно в него.
От тънък нетъкан текстил, най-добре от кухненска салфетка, изрежете втори кръг с диаметър 10 мм по-голям от предния, направете същия
отвор в центъра.
Залепете двата кръга, отворите да съвпадат.
Вземете краен тройник, в случая ф110 мм, направете в капачката няколко отвора по окръжност с диаметър 40 мм, примерно с диаметър
8-10 мм.Отворите да се вписват в кръга с по-малкия диаметър.
Почистете внимателно мустачетата, направете фрезенк, това е много важно.
В центъра на капачката направете малък отвор за навиване на винта.
Сложете пружинката на винта, върху нея двата кръга и завийте винта в капачката от вътрешната страна. Естествено мекият кръг към
капачката.
Сега може да проверите клапана на работоспособност. За това духайте последователно в отворите от горната страна на капачката.
Ако въздухът преминава свободно, необходимо е да натегнете пружинката с навиване на винта.
Като направите това, вашият клапан за 20 ст. е готов за работа и ще задържа канализационните газове, ще пропуска въздух към
канализацията, предпазвайки водния затвор.
Добре е капачката да е в хоризонтално положение. Може да сложите нанокапачка на винта от външната страна против нараняване.
Извинете, че е малко неугледен, но то е само за любопитни, които със сигурност ще поискат да го видят.
Иначе всеки е свободен да даде 200-250 лева за клапан STUDOR Maxi Vent .
:D
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм
academil
Експерт
 
Мнения: 2463
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:03
Местоположение: с. Слънчев ден, в покрайнините му е Варна
Skype: Не приемам съобщения

Следваща

Назад към Инсталации

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта