Приобщаване на балкон

Приобщаване на балкон

Мнениеот Denkata94 на 31 Окт 2018 15:41

Здравейте,
бих искал да ви попитам за мнение, захванах се да приобщя балкона. Живея в къща, която е тухлена. Първоначалната идея беше да се махне старото скеле и да се сложи ютонг с дебелина 20см. В последствие решихме да използваме скелето като упора и да изградим стената с 10см ютонг и сега да сложим от външната страна 10см каменна вата. Искаме да я затворим отвън с гипсфазерни плоскости или с аквапанелни плоскости, какво е вашето мнение, дали ще се изолира добре? И може ли да дадете идея за ската на тавана, тъй като там все още стои ламарината и старото скеле, ще бъде ли добре да се изолира със стиропор и над ламарината да се постави ОСБ плоскост и се положи паро-дифузна мембрана и климатична мембрана от вътрешната страна, заедно с каменна вата. И каква идея бихте дали за изолацията на пода, защото през зимата е възможно да се появи влага и да е студено. Например с твърда каменна вата?
Благодаря предварително JC-ThankYou.gif
Прикачвам и снимки :
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Denkata94
 
Мнения: 3
Регистриран на: 29 Окт 2018 13:08
Skype: denislav.mikev1

Re: Приобщаване на балкон

Мнениеот Стилиян Лукаров на 31 Окт 2018 21:07

Ако усвояването на балкона е свързано с приобщаването му към стаята, то имате проблем. Ако не го приобщавате към стаята, може и да не е чак такъв проблем. Застъпването на тухлите е на критичния минимум. Вертикалната фуга към фасадата, обаче си е направо доживотна грижа! Решението да оставите ламарината и да я изолирате, също е груба грешка. С няколко думи: технологията на работа е грешна!
Това изпълнение има шанс да бъде оставено, само ако не махате прозореца на стаята, за да я приобщите в едно помещение. Дори тогава обаче изпълнението е грешно! Приобщите ли балкона към стаята, получавате фасадна стена с дебелина ... 10 см. Абсолютно грешно!
Трябваше да вкопаете новата зидария в стената (фасадата) на къщата. Пяната просто ще ви запълни една работна фуга и нищо повече.
Съвета ми е да бутате и да изпълните както трябва зидарията!
SHL - Строителство и ремонт
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
http://www.bgremonti.com
http://www.otpushvane.com
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Аватар
Стилиян Лукаров
СМР
СМР
 
Мнения: 6133
Регистриран на: 15 Авг 2006 13:58
Местоположение: София

Re: Приобщаване на балкон

Мнениеот Denkata94 на 31 Окт 2018 22:50

Планът беше да се премахне прозорецът като останалата част от стената да остане, използвахме този начин като най-лек, за да не товарим с допълнително тегло структурата. Възможно ли е вграждане на новата зидария в старата, след като е носеща? Има ли алтернативно решение?
Denkata94
 
Мнения: 3
Регистриран на: 29 Окт 2018 13:08
Skype: denislav.mikev1

Re: Приобщаване на балкон

Мнениеот korso на 31 Окт 2018 23:04

Стилиян Лукаров написа:Ако усвояването на балкона е свързано с приобщаването му към стаята, то имате проблем. Ако не го приобщавате към стаята, може и да не е чак такъв проблем. Застъпването на тухлите е на критичния минимум. Вертикалната фуга към фасадата, обаче си е направо доживотна грижа! Решението да оставите ламарината и да я изолирате, също е груба грешка. С няколко думи: технологията на работа е грешна!
Това изпълнение има шанс да бъде оставено, само ако не махате прозореца на стаята, за да я приобщите в едно помещение. Дори тогава обаче изпълнението е грешно! Приобщите ли балкона към стаята, получавате фасадна стена с дебелина ... 10 см. Абсолютно грешно!
Трябваше да вкопаете новата зидария в стената (фасадата) на къщата. Пяната просто ще ви запълни една работна фуга и нищо повече.
Съвета ми е да бутате и да изпълните както трябва зидарията!
Това за вертикалната фуга –че не са презастъпени тухлите ли?
Аз така го разбрах.Извинявам се.
korso
Потребител
 
Мнения: 22
Регистриран на: 07 Ное 2013 16:43
Skype: georgizarkov

Re: Приобщаване на балкон

Мнениеот Стилиян Лукаров на 01 Ное 2018 01:12

korso написа:Това за вертикалната фуга –че не са презастъпени тухлите ли?
Аз така го разбрах.Извинявам се.

Имам предвид вертикалната фуга на новата зидария към фасадата. Там тухлите е трябвало да се свържат с фасадата на сградата. Свързването става, като през една тухла се кърти фасадата и газобетона на новата зидария навлиза поне 15см вътре в стената (фасадата). Изпълнението е доста мързеливо, ако мога така да се изразя. Тази ламарина отгоре, също е трябвало да се махне. Съществуващата метална рамка на стария стъклопакет не е проблем. Най-големия проблем, обаче е дебелината на зидарията. В момента в който се вземе решение за усвояване (защото така е формулиран въпроса - приобщаване!) и се премахне прозореца или направо се разшири стаята, като се махне стената, тогава ще се усети главния проблем - тънката стена + оставената ламарина горе. Трудно ще се изолират с 10см вата, да не говорим, че не се предвижда пълна изолация на фасадата, а само работа на парче. Непълната изолация е друг бъдещ проблем!
Без да се занасям, тук трябва решение за бутане и адекватна работа впоследствие, за да може стаята да се отоплява без преразход на енергия и липса на мухъл в ъглите на балкона.
SHL - Строителство и ремонт
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
http://www.bgremonti.com
http://www.otpushvane.com
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Аватар
Стилиян Лукаров
СМР
СМР
 
Мнения: 6133
Регистриран на: 15 Авг 2006 13:58
Местоположение: София

Re: Приобщаване на балкон

Мнениеот Стилиян Лукаров на 01 Ное 2018 01:39

Denkata94 написа:Планът беше да се премахне прозорецът като останалата част от стената да остане, използвахме този начин като най-лек, за да не товарим с допълнително тегло структурата. Възможно ли е вграждане на новата зидария в старата, след като е носеща? Има ли алтернативно решение?

Този коментар сега го видях.
Да възможно е и трябва да се изпълни задължително. Ето начина:
Кърти се ивица мазилка от фасадата, точно там където е новата стена. След това се къртят отвори с малко по-голям размер от новите тухли. Къртенето става през ред, съобразено с размера на газобетона, тоест през 25 см. След това се изпълнява зидарията, а накрая се измазва и ивицата свалена мазилка около нея. Така пък се подсигурява цялата зидария и се уплътнява правилно. В този случай, такава фуга, няма да съществува.
При сегашната ситуация ще бъде трудоемко да се захванете без да изкъртите вече готовите къси стени, но това е положението.
Алтернативата с планки не е алтернатива, заради оставащата работеща фуга, а и не са достатъчно надеждни, както описания по-горе метод.
Ако все пак успеете да се сборите със вграждането на стените във фасадата, може да ползвате като алтернатива друг метод за удебеляване на зидарията - зидате втора стена от 10 см газобетон с 5см XPS между двете стени. После се изпълнява външна топлоизолация от вата. Но и тук има вече съществуващ проблем! За да има ефект изолацията, тераската трябва да е абсолютно изолирана от външното влияние! Тоест - терасата, заедно с фасадата се изолират от всякъде с топлоизолация. Освен стените, трябва да се изолира и пода, но от долната (външната) страна. Остави ли се неизолиран участък, оставяте термо мост. Ватата трябва да контактува на всеки ъгъл и на всеки ръб пак с вата. Не трябва да се пълнят фугите с лепило! Ако се получат по-широки фуги при лепенето на ватата, то те се пълнят с ивици вата, не с лепило, иначе пак създавате термо мост. При прозореца режете ватата на "пистолет", а не така, както са ви тухлите в момента (което също е грешка).
Що се отнася до товароносимостта на плочата, виждам, че под нея има зидария. Ако е така, то не е проблем допълнитеното натоварване. Все пак не знам каква е плочата - стоманобетон или гредоред. Най-вероятно е конзолно изнесена и допълнителния товар от тухлите няма да е проблем. Все пак там трябват повече пояснения...
Това е в общи линии.
SHL - Строителство и ремонт
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
http://www.bgremonti.com
http://www.otpushvane.com
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Аватар
Стилиян Лукаров
СМР
СМР
 
Мнения: 6133
Регистриран на: 15 Авг 2006 13:58
Местоположение: София


Назад към Топлоизолация

Кой е на линия