питане на изчисление на локално парно

Отопление, вентилация и климатизация. Битови горещи води.

питане на изчисление на локално парно

Мнениеот milbor2 на 07 Фев 2017 10:54

Имам апартамент 75 м2. Изолация 5 см с графитен стиропор, 5 камерна дограма с двоен стъклопакет.Тухла.
Получавам разлики при смятане на необходимата мощност на котела при различни показатели.
При смятане на м2 от 180 w получавам 75х180=13 500 + 2000 резерв + 3000 бойлер = 18,5 KW
При смятане на обем 50W на м3 получавам 75х2,6 м х50 W=9750+3000 бойлер +2000 резерв = 14,8 KW
Получава се разлика 4 KW.
Мисля да ползвам PP тръби със стъклофибърна вложка , алуминиеви радиатори с термовентили и един термо датчик в една от стаите/само един може да се подвърже към котела- но мисля че ще е достатъчен/.
Коя сметка е по вярна и по точно, и съответно ще излезе по икономична и ще покрие нуждите за осигуряване на топлина на апартамента, нормалва темп.23-24 градуса, не говоря за 26 градуса.
Моля за съвет.
milbor2
Потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 25 Мар 2009 16:19

Re: питане на изчисление на локално парно

Мнениеот em67 на 07 Фев 2017 11:56

Това е статия от мой познат - ОВК инж. . Може би тя ще ти е от помощ .. sk (51).gif
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Аватар
em67
Електроинженер
Електроинженер
 
Мнения: 363
Регистриран на: 04 Авг 2013 11:33
Местоположение: Morocco - Safi
Skype: не

Re: питане на изчисление на локално парно

Мнениеот milbor2 на 08 Фев 2017 10:30

Точно по тези сметки ми излиза котел 11 KW - 6500 W радиатори+3000 W бойлер + 1000 W резерв.
По другите сметки става от 14KW до 18 KW.
не знам на кое да вярвам вече.
milbor2
Потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 25 Мар 2009 16:19


Назад към ОВК и БГВ

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта