Mafina написа:...Извинявам се, че започвам така от общото, но предполагам че така с обсъждане е начина до стигнем до конкретика и после конкретно да се спра на вариант!...
Здравейте.
Вие трябва да започнете с конкретика, а не ние.
В раздел ОВК има посочен въпросник, на който задължително трябва да отговорите, за да не си губим времето с итерационни въпроси.
Още - при тази триетажна къща необходимо ли е отопление на цялата квадратура ?
Опишете помещенията по предназначение, поддържа се различна температура в отделните, а някои не е необходимо изобщо да се отопляват.
Примерно спални за гости - там е достатъчна една вентилаторна електрическа печка при необходимост.
Изобщо следва да формулирате своето виждане за комфортен микроклимат - температура, въздухообмен и влажност, по помещения, както и режим на ползване на БГВ.
Вашите формулировки относно отоплението ги направете за ЗИМЕН СЕЗОН и ПРЕХОДНИ СЕЗОНИ.
Явно не Ви е ясно, затова ето ориентировъчна конкретика, която е публикувана в друга тема, но е все още в сила.
Засега приемаме, че необходимата отоплителна мощност при Вас е 20КВт.
По данни на ЕРАТО ХОЛДИНГ АД за:
тристаен апартамент с номинална мощност за отопление 20 kW, общият разход за енергоносител за един отоплителен сезон е:
1. Нафта:.........................3 733 лв.
2. Ел. енергия:...................3 571 лв.
3. Природен газ:.................1 656 лв.
4. Пелети:.........................1 439 лв.
5. Дърва:............................ 846 лв.
6. Моно или мултисплит............714 лв.
климатици с СОР над 5;
хидротермални термопомпи
(без заплащане на водата)
Разходите за БГВ са отделно.
Подреждането по инвестиционни разходи само за отоплителни съоръжения:
1. Климатици въздух - въздух с СОР над 5 (максимални) и хидротермални термопомпи (без сондажите)
2. Пелети
3. Природен газ
4. Нафта
5. Дърва
6. Ел. енергия
* Климатиците следва да се дублират с друг източник за температури на околната среда под -5 оС.
Технико-икономическата класификация по минимум на приведените инвестиционни и експлоатационни разходи е
1. Дърва
2. Климатици
3. Пелети
4. Природен газ
По въпроса за БГВ - летен сезон, соларната инсталация е целесъобразна, и се изплаща за 7-9 години.
Задължително схемата Ви трябва да е двуконтурна, за да елиминирате опасността от Легионелоза.
Хидротермалните теромпомпи изискват специално разглеждане поради необходимостта от сондаж за добив на вода с температура 10-12 оС и доста голям дебит, и връщащ сондаж - това са съществени инвестиционни разходи. Също така е необходимо да се знае политиката на съответната Басейнова дирекция към МОСВ относно цената на сондажната вода - може експлоатационните разходи за водата да са неприемливи.
В зависимост от финансовия ресурс едно примерно решение, близко до оптималното по експлоатационни разходи при максимален комфорт, е:
1.Преходни сезони - камина на дърва и климатици въздух-въздух
2. Зимен сезон - котел на дърва, пелети, газ само за изискващите сериозно отопление помещения.
Това решение се съпътства от компресорен влагоотделител и филтър-йонизатор в помещението с камината.
Уточнете си концептуалното виждане, за да продължите с въпросите Вие, и с отговорите ние.
ПП. Ако желаете дискусия и 1 000 мнения, обърнете се съм форум "НАПРАВИ САМ". Тук не сме по дискусиите.
"Честността е най-големият лукс, който човек може да си позволи." - Джеръм Клапка Джеръм